发布日期:2024-05-07 16:52:47 更新时间:2024-11-21 17:24:42 浏览次数:3011
锅炉在大小修中,一般都要进行承压部件的检修,如更换或修理部分阀门、炉管、联箱等。为了检验经过检修后的承压部件的强度及严密性,所以在锅炉检修后,都要进行承压部件的水压试验。
水压试验分两种,一种是等于工作压力的水压试验,一种是1.25倍工作压力的超水压试验。
是为了防止冻坏相关设备和试验时便于检查。
锅炉水压试验的环境温度一般应在5℃以上。否则应有可靠的防寒防冻措施。
《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012是这样规定的:
4.5.6水压试验
4.5.6.1基本要求
(1)锅炉受压组件应当在无损检测和热处理后进行水压试验;
(2)水压试验场地应当有可靠的安全防护措施;
(3)水压试验应当在环境温度高于或者等于5℃时进行,低于5℃时应当有防冻措施;
(4)水压试验所用的水应当是洁净水,水温应当保持高于周围露点的温度以防止表面结露,但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力;
(5)合金钢受压组件的水压试验水温应当高于所用钢种的脆性转变温度;
(6)奥氏体受压组件水压试验时,应当控制水中的氯离子含量不超过25mg/L,如果不能满足要求时,水压试验后应当立即将水渍去除干净。
锅炉水压试验是将锅炉充满水,然后施加一定的压力,检查锅炉各部件的强度和密封性是否符合要求。以下是锅炉水压试验的一般步骤:
1.准备工作:进行水压试验前,需要对锅炉进行清洁,确保锅炉内部没有杂质和灰尘。还需要检查锅炉的管道、阀门、仪表等部件是否齐全、有效。
2.充满水:将锅炉充满水,一般需要使用水泵将水从水源中抽出,然后注入锅炉内。注入水时,需要将锅炉内的水慢慢注入,以避免水锤效应对锅炉造成损坏。
3.施加压力:在锅炉充满水后,需要对锅炉施加一定的压力,一般需要使用水压机或者手动泵等设备进行加压。施加的压力需要逐步增加,直到达到锅炉的额定工作压力。
4.保持压力:在施加压力后,需要保持压力一段时间,一般需要几个小时甚至更长时间,以确保锅炉各部件的强度和密封性符合要求。
5.检查泄漏:在保持压力的过程中,需要定期检查锅炉各部件是否存在泄漏情况。如果发现泄漏,需要立即进行处理。
6.卸压:在压力测试完成后,需要逐渐卸压,直到压力降至正常工作压力范围内。
7.检查验收:水压试验完成后,需要对锅炉进行检查和验收,确保锅炉各部件质量和强度符合要求,并且没有任何泄漏现象。
需要注意的是,锅炉水压试验需要由专业的技术人员进行操作,并且需要严格按照相关规定和程序进行。如果锅炉需要进行水压试验,建议提前咨询专业的锅炉维修人员,以确保试验的安全和有效性。
供你参考:
六、试压程序
1、锅炉进行水压试验时,将锅炉充满水,待排尽空气后,方关闭放空阀。在初步检查无漏水等不正常情况下,缓慢地升压,升压速度不大于0.03MPa/min,当水压升至0.3~0.4MPa时,进行一次检查,必要时可拧紧人孔、手孔和法兰等螺栓,当上升到工作压力时,暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再缓慢升压到试验压力。在试验压力下的保持时间:对钢制锅炉整体和锅筒在试验压力下保持20分钟,集箱及类似元件为5分钟,管子为10~20秒,对铸铁锅炉保持时间整体30分、受压铸件15分钟;然后降到工作压力进行检查,检查期间压力应保持不变。
2、在工作压力下,检查所有参加水压试验的承压部件表面焊缝、胀口等处是否有渗漏、变形,以及管道、阀门、仪表等连接部位是否有渗漏。在检查的时间内压力不应有变化。
3、缓慢泄压,检查所有参加水压试验的承压部件是否有残余变形。
4、在试验压力的保压时间内,一切人员应撤离现场,特别是对一些有可能在高压下被顶出来的设施旁边更不能有人逗留。
七、水压试验合格的标准:
1、在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;
2、胀口处不滴水珠;
3、水压试验后,没有发现残余变形。
4、铸铁锅炉水压试验的合格要求为:锅片的密封处在试验压力降低到额定出水压力(又称允许工作压力)后不滴水珠。
八、水压试验后工作
1、水压试验后要将锅炉本体、过热器和其他部位内的水缓慢降低压力后全部排除(如立式过热器内的水不能排尽时,在冰冻期间要采取防冻措施)。
2、每次水压试验应有记录,水压试验合格后应办理签证手续;报告应存入锅炉技术档案。
3、水压试验结果应填入锅炉质量证明书。
4、当水压试验不合格时,应组织返修,但返修时锅炉应保证完全无压,且水完全方尽。返修后应重做水压试验。
九、安全操作要求
1、试压人员应熟悉水压试验的条件和图样要求。
2、试压人员应熟悉安全操作规程,确保人身、设备的安全。
3、经常检查和保持试压泵、压力表及保险装置完好,发现故障及时排除,不准带病操作。
4、试压过程中,操作人员不得少于2人;操作人员不得擅离工作岗位,试压过程中,应随时观察试件有无异常变化,如发现异常响动,压力下降,加压装置发现故障等不正常现象时,应立即停止试验并查出原因。
5、超压力试验时,任何人不得靠近试件,待降到工作压力后方可进行各项检查。
十、质量记录表格
关于锅炉做水压试验为什么要求温度,怎么修复与排查方法?到此分享完毕,希望能帮助到您。
企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!
一、地暖打开后,设定温度达不到是为什么1、原因分析:地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。2、地暖没温度怎么回事 地暖没温度,可能是地暖管中的水没有循环流动起来。出现这种现象可能是管内存在空气,从而顶住了,所以水无法流动。接着我们要把排气阀打开,进行排气,等到排出的水温度比较高时,就代表空气已经排出来了。
林内热气热水器代码12故障原因分析有以下几点:(1)拨码开关选择错误。如拨码开关未拨到位,主控板故障。(2)如拨码开关主控板故障,如拨码开关主控板故障,如拨码开关主控板故障。林内热水器显示12怎么办?1、先要检查一下气源开关是否处在开着状态,瓶装煤气没有气了,就要加气;2、检查连接软管是否有折扁或压弯,如果没有被折扁或压弯,那么,最后
西门子冰箱温控器开关显示故障原因分析有以下几点:1、电机工作异常,检查电机和连接部分是否异常。2、冰箱制冷系统高压段内漏,要是是这个问题,那就是没有制冷剂了。只要加制冷剂,一般来说,是不会有问题的。3、冷凝管焊堵,通常是它的口子堵塞,造成冷凝管的效率比较高,压力高,冷凝水就会流出来,最后导致冰箱出水问题。4、温控器故障,一般发生在高温天气,这个时候,大家都会嫌热把冰
博世壁挂炉错误代码f7是什么意思,下面详细为你介绍故障原因与分析。威能壁挂炉故障代码F7:在运行中火焰突然熄灭并再次点火失败燃气供应暂时停止。解决办法:1.请检查锅炉燃气供应情况。燃气管道阀门是否打开?燃气表电池是否欠量?燃气卡是否欠量?燃
格兰仕KFR-35GWRDVDL9-1501.5匹变频空调开机不到一分钟显示E5怎么回事外机也不工作 E5是内外机通信故障,有可能是室外机插在端子板上的白色线松了,检查一下看看。 E5是内外机通信故障,有可能是室外机插在端子板上的白色线松了,检查一下看看。 再看看别人怎么说的。
格兰仕50、70变频空调
故障代码E0:通讯故障
baxi壁挂炉故障E98(baxi壁挂炉e10什么故障)
小编在网络上发现很多网友对第一次使用BAXI(八喜)壁挂炉,怎样才能更加节约天然气?的关注度比较高,小伙伴们现在肯定也是对与BAXI(八喜)壁挂炉能耗情况怎么样?的内容非常的感兴趣了,都想要了解具体的使用BAXI(八喜)冷凝式壁挂炉可以节约燃气费吗?到底是讲些什么内容,我们分5部分详细说明第一部分是[标签内容]第二部分是[标签内容]第三部分是[标签内容]第四部分是[标签内容]第五部分是[标签内容]
科龙空调为什么不制冷以及如何解决?
解决方法使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
4、外界环境温度过高
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室
一、bosch博世冰箱怎么调节温度bosch博世冰箱调节温度方法如下1、在电冰箱温控器上有0到4个档位或者是0到7个档位,其中0档是停机档,5到7是强制冷档,在这一档位上冰箱的压缩机就会呈现出不停机的状态。2、电冰箱温控器上的数字越大,在冰箱内部它的温度也就越低,在春秋季节,调整温控器是一般是将温度器调制3档。
一、博世挂炉地暖故障排除法 C4 C6是什么原因
C4,代表风压开关故障。实际为风压开关,风机联动出现故障
首先检查风机是否有高压及低压电,风压开关一般是不可能出现问题的。如果风机无电源输入就检查电路板风机接线端,如果有电源输入风机不转就是风机故障。
博世地暖壁挂炉代码怎么回事,下面详细为你介绍故障原因与分析。博世壁挂炉地暖循环泵故障原因:1.采暖系统的管道密封不严密,系统水压过低,供水和回水NTC装反解决方案:1.更换采暖系统的过滤器及回水管道。2.更换进水阀门。3.对采暖管道进行疏通。博世地暖地暖系统一般都
林内热水器跳到72度不烧故障原因,下面详细为你介绍故障原因与分析。故障现象:林内热水器插电后跳闸,主控显示屏显示72或24小时跳闸。故障原因:1.由于林内热水器漏电,无法使用;2.由于林内热水器内部元件损坏;3.外部接线短路;4.林内热水器漏电保护器跳闸。解决方法:1.更换元件;2.检查内部元件是否漏电;3.更换元件;4.检测或更换元件。林内热水器跳闸原因与解决方法:1.先关闭供气总
一、格力空调不制冷怎么办?
??第一步,先检查空调本身,看看室内室外的机子是不是正常运转,尤其是要检查室外机的运转情况,必须保证室内室外两机都正常运转,否则就需要找人维修。
黄陂区壁挂炉显示e4,可能遇到哪些问题? 标题:黄陂区壁挂炉显示e4,可能遇到哪些问题?如何解决? 随着气温逐渐降低,壁挂炉在黄陂区家庭中扮演着越来越重要的角色。然而,当壁挂炉显示e4时,很多用户会感到困惑和担忧。那么,壁挂炉显示e4可能意味着什么问题?我们又该如何
标题:鱼塘加热水器的科学依据与修复排查方法 一、引言 随着现代养殖技术的不断发展,热水器的使用在鱼塘中越来越普遍。然而,许多养殖户对于为何要在鱼塘中添加热水器以及如何进行修复与排查并不十分清楚。本文将围绕这两个问题展开讨论,希望能为相关行业的读者提供一些有益
【阿里斯顿锅炉sp1故障排查与修复方法】 标题:阿里斯顿锅炉sp1,故障排查与修复宝典 一、阿里斯顿锅炉sp1简介 阿里斯顿锅炉sp1是一款高效、节能、环保的家用锅炉,采用先进的燃烧技术和优质的原材料制作而成,具有高效热效率、低噪音、安全可靠等优点,是家庭采暖和热水的理
### 马达热水器灭火原因及故障排查 随着现代生活节奏的加快,家用电器已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,当这些电器出现问题时,我们往往会感到困扰。尤其是像马达热水器这样的设备,一旦出现灭火问题,不仅影响我们的热水供应,还可能带来安全隐患。那么,马达
标题:高压锅炉蒸汽带水的原因及故障排查 在工业生产中,高压锅炉是一种重要的能源设备,它的正常运行对于企业的生产和运营至关重要。然而,高压锅炉在运行过程中常常会出现各种问题,其中最常见的就是蒸汽带水。那么,高压锅炉为什么容易发生蒸汽带水,需要检查哪些故障呢?
标题:高层地暖管压力山大,揭秘原因及排查故障之道 随着冬季的脚步日益临近,又到了我国大部分地区集中供暖的时期。对于住在高层住宅的我们来说,舒适温暖的室内环境都离不开地暖设施的正常运行。然而,近期不少住在高层的朋友反映自家的地暖管道压力过大,甚至出现爆管现象
标题:高层住宅为何不按地暖? 随着现代人生活水平的提高,地暖作为一种高效、节能的取暖方式,逐渐在各类建筑中得到广泛应用。然而,在高层住宅中,地暖的安装和使用却并不普遍。这其中有许多原因,比如建筑结构、供暖系统设计、维护成本等等。在此,我们将深入探讨高层住宅
标题:为什么? 在日常生活中,我们常常会遇到一些看似简单但实际上需要仔细考虑的问题。比如,香水能否倒入洗衣机?这个问题看似简单,但实际上涉及到洗衣机的使用、香水的成分以及两者可能产生的化学反应等多个方面。下面我们就来详细探讨一下。 首先,我们需要了解香水的成
标题: 在香港,公共洗衣机已成为一种独特的城市景观。这些洗衣机不仅为居民提供了便利,也反映了香港高效、实用和环保的生活态度。然而,公共洗衣机并非总是顺利运转,有时候会出现各种问题。本文将探讨香港公共洗衣机存在的原因,以及如何修复和排查这些机器的故障。 一、香
标题:遇到故障怎么办? 在现代化的城市中,高层建筑越来越普遍,而强排热水器因其安全性和舒适性,逐渐成为了高层建筑中常用的热水器。那么,为什么高层建筑偏爱强排热水器呢?在使用过程中,又需要检查哪些故障呢?本文将为您揭开答案。 一、高层为何钟爱强排热水器? 1. 安
高压锅炉给水除氧的重要性及故障排查 标题:高压锅炉给水除氧的重要性及故障排查 在工业生产的各个环节中,高压锅炉担任着提供稳定热能的重要角色。其中,高压锅炉给水的处理环节对于锅炉的稳定运行至关重要。本文将详细阐述高压锅炉给水除氧的重要性和需要检查的故障。 一、
【标题】热水器插排烧毁之谜及排查修复大揭秘 【百家号/今日头条等自媒体风格】 【导语】热水器在我们的日常生活中扮演着重要的角色,然而,你是否曾经遭遇过热水器插排烧毁的困扰?究竟是什么原因导致了这一问题的发生?又该如何进行排查与修复?本文将为你揭开热水器插排烧
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-21 17:24:42