发布日期:2024-05-08 19:00:43 更新时间:2024-11-21 20:41:18 浏览次数:3814
新品春兰2005故障代码V系列空调
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容
故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码
故障原因
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护
E2 室内温度传感器开路或短路
E3 室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
E5 通迅故障
E6 电源相序保护
E7 过电流保护
E8 卸荷保护
E9 低电压保护
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容
故障原因
电源,过欠压灯亮
表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪
电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮
表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪
三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮
表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪
热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容
故障现象
E0 室内外通信失败或信号线断
E1 室外温度传感器异常
E2 压缩机过载保护
E3 过电流保护
E4 IPM变频功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 压缩机排气温度保护
E7 电源电压过高保护(50型无)
E8 室外温度传感器异常(50型无)
E9 室内管温传感器异常
春兰KFR14LW故障代码
显示代码
故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断
E2 压缩机缺相或过电流保护
E3 电源电压过高或过低保护
E4 制冷系统压力过高保护
E5 室外温度过低保护
E6 室内蒸发器温度过低保护
春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示内容
故障原因
上电无显示
电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
电源绿灯亮,内外机不工作
电源零线开路或电子温控异常
过欠压红灯亮
电源电压过低或过欠压板故障
系统保护黄灯亮
热保护器KR,压控FV,BT5断开
室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
春兰KFR-32GW/BP故障代码
显示内容
故障原因
0001 室内温度传感器开路或短路
0010 室外通讯故障
0011 室内风机过热保护
0100 室外温度传感器异常
0101 室外冷凝器温度过高保护
0110 压缩机排器温度过高保护
0111 室外控制板与变频通讯故障
1000 电源欠压保护
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
E1 通讯失败
E2 压缩机大电流
E3 相序错误
E4
E5 系统压力吸气过低
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
E1 排气温度过高
E2 压缩机过电流
E3 相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
春兰KFR-22、32GA分体故障代码
显示内容
故障原因
红灯不亮
主电源、变压器或主控板故障
绿灯闪烁
压力继电器断开或RT2管温异常
黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
春兰KFR-35GW/BP故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开路
E2 压缩机过载
E3 过流保护
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 排气温度过高保护
E7 系统压力异常(预留)
E8 Pg电机转速异常
E9 室内管温过高
HY1系列挂机故障代码
E1 室内管温异常
E2 内风机转速异常
E3 压力过高(实为主控板异常)
故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP
显示代码
故障内容E0通信失败E1室外传感器开路.短路
E2压缩机过载E3过电流E4IPM保护E5室外机管温过高
E6排气温度过高
E7过久压保护
E8室内机传感器开路.短路
春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护
显示内容
故障原因 E7 系统压力异常(预留)
0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常
0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常
0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常
0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)
春兰50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
E1 室外传感器开短路
E2 压缩机保护器保护
E3 过电流
E4 功率模块保护
E5 室外管温过高
E6 压缩机排气温度过高
E7 电压过高
E8 室内传感器开短路
E9 室内管温过高
春兰KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板
E1:通讯失败;
E2:压缩机过电流:
E3:电源电压异常;
E4:系统压力过高:
E5:室外环温过低:
E6:室内换热器结冻.
春兰FR-180、260/S风管机
显示代码故障原因
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护
E2 室内温度传感器开路或短路
E3室内管温度传感器开路或短路
E4 室外管温度传感器开路或短路
E5 通迅故障
E6 电源相序保护
E7 过电流保护
E8 卸荷保护
E9 低电压保护
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS
显示内容
故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰空调对应的万能遥控器代码是 10或64.65
1. 从“代码表”查出你所需遥控的空调机对应的机型代码,并打开空调机电源;
2. ?连续(间断)按“设置”键,直至所需代码显示在窗口上并闪烁;
此机型代码即为您空调机所对应的代码。
3. ?按确认键,机型代码将停止闪烁,设置完毕,这样遥控器就可以遥控您所选的空调机了。
查找代码 ?→打开空调机电源→连续按“设置”键设置→机型代码在“型号”窗口
闪烁→按确认键确认→机型代码停止闪烁→设置完
问题描述不清晰,无法给出准确答案。
每个空调厂家在设计产品的时候所设定的故障代码都完全不同,且即使是同一个厂家,不同类型的空调产品的故障代码也不同。
建议找厂家的产品技术手册或产品安装使用说明书,一般在这些技术性资料里面会给出相应的故障代码表。也可以直接拨打空调厂家总部sh服务 咨询确定。
春兰空调故障代码表中写到:
E4:系统压力过高
建议:检查室外风扇工作状态是不是正常运转(故障原因有:风机电机损坏、启动电容损坏、电路故障)、冷凝器是不是脏、机组进出风空间是不是足够。
clkt就是其的拼音代码!如果说打入这4个字母后还没有办法的话,则是退市了!
企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-21 20:41:18