大金空调j3故障代码处理(大金空调46p 报j3故障?)

发布日期:2024-05-08 19:41:42 更新时间:2024-11-21 17:56:35 浏览次数:2860  

大金空调46p 报j3故障?

大金空调故障代码J3故障内容:排气管热敏电阻故障。

大金空调j3故障代码处理(大金空调46p 报j3故障?)

大金空调故障代码J3故障原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室外机P板故障

大金空调故障代码J3细分为20种情况:

维修步骤和过程请参考sh详细页面http://www.daikin021.c/daikindaima/j3.html

摆动挡板马达故障 j3 排出管温度感应器系统异常;室内机. j4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 j5 室外吸入管温度热敏电阻异常 j6 室外热交换热敏电阻异常 j9 室外气体管道温度热敏电阻异常 l4 放热风扇温度上升 l5 室外输出过电流 p3 室外电葙温度热敏电阻异常 p4 室外散热片热敏电阻异常 u1 电源反相 u2 电源异常 u4 室内机到室外机信号传送异常 u5 室内机到控制器信号传送异常 ua 现场设定不良 uc 集中控制器地址重复 uf 室内到室外错误接线 a7&quot.原因,2室外pc板故障:1电流传感器故障大金空调故障代码 a1 室内p板不良 a3 排水水位异常 a5 室内防止结冰保护 a6 室内风扇电机异常 aj 能力设定不良 c4 室内热交换热敏电阻异常 c5 室内热交换热敏电阻异常 c9 室内室温热敏电阻异常 eo 室外保护装置动作 e3 高压压力异常 e4 低压压力异常 e5 ol动作 f3 排气温度过高 e6 压缩机启动不良 e7 室外风扇电机异常 h3 高压压力开关异常 h4 低压压力开关异常 h8 ct异常 h9 室外温度热敏电阻异常 j3 室外排气热敏电阻异常 j2 电流传感器故障

MR-J3报警代码及处理方法

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:WXQINFU

显示代码名称内容发生原因处理方法

AL.10欠压电源电压低。

MR-J3-A;AC160VC以下

MR-J3-A1AC83V以下电源电压低

大金空调j3故障代码处理(大金空调46p 报j3故障?)

控制电源瞬间停电在60MS以上。

由于电源容量不足,导致启动时电源电压下降

母线电压下降到下面的电压以下。

MR-J3-A;DC200VMR-J3A;DC158V

检查电源

5,伺服放大器内的元件故障。卸下除控制电路电源以外所有的线缆,即使置电源为ON也发生报警。更换伺服放大器

AL.12存储器异常(RAM)RAM存储器异常伺服放大器内的元件故障。卸下除控制电路电源以外所有的线缆,即使置电源为ON也发生报警。(AL12.AL13的任一个)更换伺服放大器

AL.13时钟异常印刷线路板异常

AL.15存储器异常2(EEP-ROM)EEP-ROM异常伺服放大器内的元件故障。U,V,W的动力线从伺服驱动器上卸下,即使伺服ON也发生报警AL.24.

EEP-ROM的写入次数超过10万次。更换伺服放大器

AL.16编码器异常1(电源导通时)编码器和伺服放大器的通信出现异常编码器接头(CN2)脱落

编码器故障

编码器线缆故障(断路或短路)

参数的设定中编码器线缆的种类(2线式,4线式)的选择错误。正确连接

更换伺服电机

修理或更换线缆

请正确设定参数NO.PC22的第4位

AL.17基板异常CPU.元器件异常伺服放大器内的元件故障U,V,W的动力线从伺服驱动器上卸下,即使伺服ON也发生报警AL24更换伺服放大器

AL.19存储器异常3(FLASH-ROM)ROM存储器异常

AL.1A电机配合异常伺服放大器和伺服电

大金多联机故障代码大全E3,03

大金多联机故障代码E3故障是高压开关动作故障,没有03故障代码。

高压开关故障分为以下几种:

1、机械故障部分,造成动作失灵或误动作。如操作机构、传动机构动作失灵等。

2、二次回路故障,造气开关动作失灵或误动作。

3、密封失效故障。如漏油、渗油、漏气等。还有液压机构的渗、漏油。

4、绝缘破坏故障。如绝缘拉杆或绝缘介质击穿、外部绝缘的闪络等。

5、 触头或导电回路接触不良。

6、 灭弧故障。如开关缺油、开关遮断容量不足,开关速度达不到要求等。

7、 其他故障。如拉杆瓷瓶、支持瓷瓶断裂、小动物造成短路,外力破坏等。

其它大金空调室外机故障代码:

E1 室外机PC板不良

E4 低压传感器动作

E9 电子膨胀阀驱动部件故障

F6 冷媒充填过量

H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障

J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障

J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障

J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障

扩展资料:

大金空调发展历史:

2000年开始销售采用环保型冷媒、节能效果高达70%的Super Inverter ZEAS.

2001年大型氟树脂制造和销售公司“大金氟化工(中国)有限公司”在中国常熟成立。统一管理所有的空调和化工生产的基地公司:大金(中国)投资有限公司在中国北京成立。并在上海及广州设立办事处。日本最早的HFC-125商业化生产线扎起大金启动。

2002年节能舒适的家用变频空调“风灵”系列在中国上市。 VRV诞生20周年,全球销售突破600,000台,成为世界第一的品牌。

2003年节能高达45%的直流变速商用机在中国生产销售,由此中国的商用机跨入节能的时代。

2004年大金机电设备(苏州)有限公司成立,并开始生产涡旋式压缩机,转子式压缩机,单螺杆压缩机。

2005年为在整个集团推进CSR(企业的社会责任)活动,新设“CSR委员会”和“CSR”。VRV全球销量突破800,000套,以其非凡的魅力赢得了众多拥护者。

2005年首届大金纳凉节盛大举行。

2006年大金收购马来西亚O.Y. L INDUSTRIES公司。

2011年第七届大金纳凉节成功举办。

大金空调故障代码E3故障内容:高压开关(HPS)动作

大金空调故障代码E3故障原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障、室外机热交换器滤网脏、配管堵塞、连接器触点不良

大金空调故障代码E3细分故障有以下这些:

1、E3-01/02:高压开关动作(主机)

2、E3-03/04:高压开关动作(副机1)

3、E3-05/06:高压开关动作(副机2)

4、E3-07:高压开关动作(批量)

5、E3-13:液体截止阀检查故障(主机)

6、E3-14:液体截止阀检查故障(副机1)

7、E3-15:液体截止阀检查故障(副机2)

8、E3-18:高压开关重试综合

9、E303:湿度设定请求

10、E305:除霜间隔设定请求

11、E307:日程设定请求

12、E311:航程开始设定请求

上述的12种细分故障大金空调维修工程师对应的解决方法如下:

1、检查截止阀是否已经打开。

2、控制P板是否已正确连接高压开关。

3、检查高压开关是否导通。

4、在高压维修口安装压力表,观察高压开关动作标准(4.0MPa+D114)是否正常。

5、高压传感器特性是否正常。(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)

6、高压传感器正常,控制P板的压力检测也正常,表示实际高压升高,检查高压升高的原因即可。

天泽网