大金家用变频空调系列
内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
故障代码及内容:
00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
A1 室内机印刷电路板不良
A3 排水水位系统展示常
A7 摆动电机锁定
C4热交换器温度感应器系统异常
C9吸入空气温度感应器系统异常
E0保护装置动作。室外机
E3高压异常。室外机
E4低压异常。室外机 注3
F3排水管温度异常。室外机
H3高压开关故障。室外机
H9外气温度感应器系统异常。室外机
J3排出管温度感应器系统异常。室外机
J6热交换器温度感应器系统异常。室外机
U1反相 注3
U2电源电压异常。
U4传送不良(室内-室外)
U5传送不良(室内-摇空器之间)
UA现场设定不当。
UF错误接线 室内—室外间连接线的错误接线
维修时的注意事项:在接通电源的情况下,通过遥控器或室内机印刷板上的LED,可以检测故障。
在摇控器的液晶显示器上诊断故障:1 因故障而停机时,运转指示灯闪烁,同时,液晶显示器上显示“眼睛图形”以及异常代码。根据诊断故障。
注1。当按下遥控器的检查/试运转钮时,“眼图”开始闪烁。
注2。在“眼图”模示下,持续运转/停止钮5秒种以上,上述的故障记录显示消失。在代码显示处,2次闪烁后,变为00(=正常),室内机号码变为0显示从检查模式自动转移到常模
保养就是清洗内外机翅片 检查电气是否正常
如果以上答案再有什么不明白的,你可以直接拨打大金客服r咨询让维修工上门维修,毕竟你知道了维修代码也未必能修,大金服务相当好的,要是你过了保修期也可以找当地其他维修点维修,那样维修费用低一点。
A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;
AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。
E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。
E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;
者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA
E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒
者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度
E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测
E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
值检测出异常
EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时
或者搅拌机内部热继电器动作
EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)
设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)
与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度
FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
液体温度上升
H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线
机体调谐热敏电阻异常
J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线
J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)
L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)
L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑
L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常
L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转
LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常
LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
传送异常
P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95
冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5
摄氏度持续3分钟
U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相
U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V
U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据
传送发生异常
UH 2 系统故障 EEPROM发生故障
UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路
大金空调故障代码
A1
室内P板不良
A3
排水水位异常
A5
室内防止结冰保护
A6
室内风扇电机异常
AJ
能力设定不良
C4
室内热交换热敏电阻异常
C5
室内热交换热敏电阻异常
C9
室内室温热敏电阻异常
EO
室外保护装置动作
E3
高压压力异常
E4
低压压力异常
E5
OL动作
F3
排气温度过高
E6
压缩机启动不良
E7
室外风扇电机异常
H3
高压压力开关异常
H4
低压压力开关异常
H8
CT异常
H9
室外温度热敏电阻异常
J3
室外排气热敏电阻异常
J4
室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5
室外吸入管温度热敏电阻异常
J6
室外热交换热敏电阻异常
J9
室外气体管道温度热敏电阻异常
L4
放热风扇温度上升
L5
室外输出过电流
P3
室外电葙温度热敏电阻异常
P4
室外散热片热敏电阻异常
U1
电源反相
U2
电源异常
U4
室内机到室外机信号传送异常
U5
室内机到控制器信号传送异常
UA
现场设定不良
UC
集中控制器地址重复
UF
室内到室外错误接线
大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢
大金空调V3外机怎样设致内机全开
压缩机过热会出现什么故障代码
如果说空调运转正常,那是误按到检查按键了。去按一下就可以了。或者断电后在上电可恢复。
关键不是扳手。是扳手旁边的那个英文字母和一个阿拉伯数字,这个是代码。有这个代码机器就好修多了。
如果说空调运转正常,那是误按到检查按键了。去按一下就可以了。或者断电后在上电可恢复。
关键不是扳手。是扳手旁边的那个英文字母和一个阿拉伯数字,这个是代码。有这个代码机器就好修多了。
企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-21 19:29:20